欢迎您访问我司网站!

新闻中心 News Center

关于南方电网10kV SF6断路器柜应用的永磁机构驱动模块(永磁控制器)

来源:奔海电气 时间:2024-05-25 22:21:52

我司的永磁机构驱动模块(永磁控制器)便携式永磁机构驱动模块,满足南网技术规范要求,已在南网地区供应超万套,另给其他大品牌OEM贴牌几千套。


根据南方电网公司配电自动化设备(2024年专项)检测技术依据,10kV AQKK SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书和10kV AQKK常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜技术规范书技术规范书,针对应用永磁操作机构和永磁机构驱动模块(永磁控制器)做了规范,下面着重讲两条:


1、选用永磁操作机构时,机构本体应免维护,装设在全绝缘箱体内。永磁机构为单线圈单稳态,分闸簧内置型三相直动式结构(每相独立机构),三相分合闸机械联动,每相触头压力满足灭弧室要求,剩余保持力大于500N,分闸时间允许偏差小于1ms。在正常情况下,永磁机构应在5S 内完成储能。永磁材料退磁温度≥175℃。驱动模块防抖时间10ms~20ms可整定,电容放电电压不大于380V,合闸时电容放电电流峰值小于25A;驱动模块配置具备自检功能主备2套驱动电路和电容,电容满足105℃下5000h运行寿命,静态功耗不应大于5W。驱动模块充满电应至少满足一次“分-0.3s-合分”重合闸动作要求。驱动模块通过标准航空插头对外连接,内置可充电锂电池(2000mAH,8年以上寿命,免维护)作为后备电源,单次充满电可分合闸操作循环200次以上。驱动模块内置电池充电应满足锂电池充电要求,并具有锂电池保护功能,与锂电池内置保护板互为备份。在驱动模块故障或失去系统电源情况下,应可通过内置锂电池的便携装置进行应急合闸操作。永磁断路器驱动模块应有抗振动设计,在电源端及开入端应满足电快速瞬变脉冲群抗扰度、阻尼振荡波抗扰度、浪涌抗扰度、静电放电抗扰度均为4级的试验要求。


2、永磁驱动模块设置电源、运行、告警、储能灯指示灯以及内置电池电量指示,输入输出均为空触点。内置电池为DC24V,输出端采用XT30U母头。开关关时,电池被隔离。开关开时,电池处于“充电-空载(电量下降至85%时充电)-充电”循环模式。手动“激活”供电,工作5分钟自动退出。主备回路通过手动插拔端子切换。配置电源管理模块防止电池过充和欠压。电容储能未完成时,驱动模块闭锁分合闸指令出口,面板按钮分合闸操作指令不经微机保护模块,驱动模块最高允许电压不低于64V。